主题:485通讯哪个接法好?
点击:1783 回复:35
楼主
编辑
引用
管理
蛇会大学
如题,请教有经验的师傅
17-01-10 10:07
1楼
编辑
引用
管理
YXBK
这个应该没什么讲究吧
17-01-10 10:19
2楼
编辑
引用
管理
1028410682
一般都是A类接法的吧
17-01-10 10:28
3楼
编辑
引用
管理
秀空
我也是用A。
17-01-10 10:32
4楼
编辑
引用
管理
szxxt
B没见用过,所见所用A类。
就酱。
17-01-10 10:55
5楼
编辑
引用
管理
limassol
都是用的A 用B要搞T头
17-01-10 11:14
6楼
编辑
引用
管理
y258464168
个人理解,B类接法好,若通讯线很长,存在电感、电阻值加大现象,信号会衰减,1#2#3#设备485信号电压有差别。跟接地线相同原理。
17-01-10 11:18
7楼
编辑
引用
管理
koofly
标准里是A,短距离B也是没多大问题的
17-01-10 11:26
8楼
编辑
引用
管理
y258464168
曾做个武汉某部队油库监控项目,由于现场防暴区域,不能走无线传输,就采用485通讯,12个大油桶,每桶1万吨以上的存储量子力,通讯线总长约1.2KM,采用A类,中间跟后端加了485中继,仍有几个设备数据采来不回来,或者乱码。后面改成B类的不加中继,也妥妥的,当然A类短距离是没问题的。
17-01-10 11:34
9楼
编辑
引用
管理
465010287
重新认识了485通讯的知识,,
17-01-10 11:36