主题:台达PLC通过485通讯控制台达EL型变频器运行和改变频率,求解读
点击:11400 回复:11
楼主
编辑
引用
管理
zhjifei
台达PLC通过485通讯控制台达EL型变频器运行和改变频率,求解读
改变频率是将2000数值送入变频器参数地址H2001上。运行就不大理解了,变频器运行参数地址是H2000,数值是10B,送入的是H12.H12与10B是怎么转换的?谢谢
最后修改:
2017/1/6 16:32:33
17-01-06 16:29
1楼
编辑
引用
管理
ytleaderplc
二进制的10应该是2
17-01-06 17:05
2楼
编辑
引用
管理
limassol
H12转2进制0000 0000 0001 0010
17-01-06 17:18
3楼
编辑
引用
管理
pan_xiansheng
16进制的H12对应的2进制是:
1 0010
以上最左边的第一个“1”对应于2进制的第4位,也就是你的图中的01B,解释为正方向指令,
0010对应于你图中的10B,解释为启动。
17-01-06 17:31
4楼
编辑
引用
管理
465010287
通讯成功了吗
17-01-06 18:54
5楼
编辑
引用
管理
zhjifei
谢谢,明白了。
17-01-07 09:34
6楼
编辑
引用
管理
zhjifei
台达PLC怎么跟变频器通讯!程序怎么编!?
https://zhidao.baidu.com/question/262409577.html?fr=iks&word=%CC%A8%B4%EFplc%BA%CD%B1%E4%C6%B5%C6%F7%CD%A8%D1%B6&ie=gbk
17-01-07 09:37
7楼
编辑
引用
管理
zhjifei
谢谢
17-01-07 09:37
8楼
编辑
引用
管理
nzyxcnzyxc
初学很好
18-12-23 18:41
9楼
编辑
引用
管理
INotKissBoy
大师您好, 按您刚才所说的,正反向指令丶启动,为0001 0010。 假如排序顺序为,启动丶正方向指令,它就为0010 0001,对应的16进制为21了,,,,,我可能有点杆精,不过实属疑问所在,还望大师指点,谢谢。