主题:西门子M430变频器维修求助
点击:1378 回复:15
楼主
编辑
引用
管理
坏男孩
接手一台西门子M430-30KW变频器,无显示屏,不能启动。模块正常,不知从何处下手。求高手指教
17-01-05 19:50
1楼
编辑
引用
管理
893361683
先找个屏或量下直流电圧,
17-01-05 20:30
2楼
编辑
引用
管理
坏男孩
直流电压正常
17-01-05 20:46
3楼
编辑
引用
管理
喵zzzz
任何方式都启动不了啊?
17-01-05 21:02
4楼
编辑
引用
管理
坏男孩
对任何方式都不行
17-01-05 21:48
5楼
编辑
引用
管理
三哥好
确定机器是好的? 测量一下控制端子的电压是否正常?
17-01-05 21:51
6楼
编辑
引用
管理
喵zzzz
命令给定源和频率给定源,P0700和P1000分别是多少?
17-01-05 22:12
7楼
编辑
引用
管理
坏男孩
手里没有显示屏
17-01-05 22:17
8楼
编辑
引用
管理
喵zzzz
是之前一直好好的突然怎样都启动不了了,还是第一次使用没有面板?
如果是前者,建议检查变频器和电机接线有无脱落,螺丝是否拧紧等。
如果是后者,建议找个面板调一下参数。
17-01-05 22:36
9楼
编辑
引用
管理
zhaog
先找个屏看一下参数吧
17-01-06 06:38