登录
首页
PLC论坛
PLC论坛
回帖
发帖
正文
主题:plc程序求解。
点击:1396 回复:29
20楼
编辑
引用
管理
梁雅铭
学习
17-01-06 20:33
21楼
编辑
引用
管理
125603098
大家帮我看看这段程序有问题不。
在实际测试中不能执行。好像只能执行到set y1/////
set y2不能执行为什么、手动碰x1 后面程序能执行。
最后修改:
2017/1/6 21:42:37
17-01-06 21:05
22楼
编辑
引用
管理
125603098
请问改成脉冲后是什么样的,脉冲指令是什么,,
17-01-06 21:43
23楼
编辑
引用
管理
知道一点
关键是m1为什么不动作
17-01-06 22:26
24楼
编辑
引用
管理
125603098
我在rst y2 后面加入plf y2 在触发下降沿, 现在后面能动作 能运行了。现在的问题是前面ld y1 tmr t0 k30 ld t0 set y2 不能执行不知道为啥完整的是、 ldx0 set y0 y1 ld y1 tmr t0 k30 ld t0 set y2.
最后修改:
2017/1/6 22:56:45
17-01-06 22:52
25楼
编辑
引用
管理
xlian
LDP T0
SET Y2
或乾Y2置位后立即复位Y1
如:
LDP X1
SET Y1
LD Y1
TMR T0,K30
LDP T0
SET Y2
或者
LDP X1
SET Y1
LD Y1
TMR T0,K30
LD T0
SET Y2
LD Y2
RST Y1
最后修改:
2017/1/7 7:58:48
17-01-07 07:55
26楼
编辑
引用
管理
125603098
引用
xlian
在 2017/1/7 7:55:16 发言
【内容省略】
谢了,晚上回去在好好试试。。。
17-01-07 08:02
27楼
编辑
引用
管理
olove
有的PLC型号是不支持上升沿和下降沿的
17-01-18 16:13
28楼
编辑
引用
管理
xlian
PLC基本都有边沿指令
17-02-06 11:22
29楼
编辑
引用
管理
xlian
如确实没有可以用一个中断来保持前一采样状态就可以实现边沿操作了
17-02-06 11:23