登录
首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
回帖 发帖
正文

主题:关于提高三菱伺服电机走位精确度求教

点击:4573 回复:22

JE有一键调整功能,用这个功能让它自已先调整试下。
17-01-02 21:21
版主的意思是说自动调整增益?
17-01-02 21:23
我现在是把调整自动响应性的PA09从16调成了12,速度从870加到930,没有出现过冲现象,之前是速度不能超过900,我明天要把速度提成1500左右,不知道会不会有问题
17-01-02 21:33
不错,又学习到了
17-01-02 23:10
确认下丝杆是否存在间隙,每次过去回来总是少那么一点可能是丝杆存在反向间隙,一般加个补偿值就好了。
17-01-03 11:19
伺服装到机构上,要做自调整,才会达到最好的效果。
17-01-03 14:06
没有使用过伺服;
楼主介绍了观察调整过程,很有参考意义。
17-01-03 16:17
做了自调整之后,把自动调整响应性PA09又降低为12,现在速度是1800转左右,生产了一天,没有出现过冲现象
17-01-03 17:58
你是丝杆还是同步带?
17-01-04 00:48
减速时间短了点
17-01-04 14:16

上一页 下一页