登录
首页 PLC论坛 台达PLC
回帖 发帖
正文

主题:台达PLC通信问题求助版主

点击:1339 回复:16

引用 guanyumou 在 2017/1/4 12:52:38 发言【内容省略】

你可以在这给出建议
17-01-04 14:34
通信协议呢?!是自定义还是MODBUS?
17-01-04 23:14
称重模块的变送器输出的应该是电压或者电流的模拟信号,PLC除了主机应该还有个AD模块,将模拟信号输入到AD模块,然后从PLC里判断其大小,然后控制伺服启停。
17-01-05 21:17
你好!我的问题还是没有解决,你说的8个仪表分时轮询,具体怎么分时,如果有相关的案例给我参考就好。至到现在基本上我知道了个大概,但程序还没有写出来,我想照抄台达PLC与变频器通信程序试试,只是改地址和通信数据与仪表图相同。请多多指点!谢谢!
17-01-06 17:31
附件 QQ图片20170106173048.jpg
如图所示
最后修改:2017/1/6 17:37:58
17-01-06 17:33
分时轮询就是时间段、每个时间段分别与一台设备通讯
17-01-07 07:53
截止今天为止,通过各位师傅的帮助已经搞好SV2PLC与8个称重感应器的通信程序,线已连上,且仪表变送器上的通信指示灯闪烁,我用MODRD指令分时段与8个仪表的变送器通信,PLC可在线监控可以看到D1050系列特殊寄存器和D1070寄存器都有数字显示,但我仔细分析了数据,加载不同的负荷和去载没有任何规律可言,仪表回传的数据是两个WORD,变送器的MODBUS 通信说明,是先传送高字节,后传送低字节,而且是32位浮点数。我想请教两个问题:1、我使用的是MODBUS RTU通信,串口参数为:9600 N,8,1,仪表回传的数据到底是存在D1050还是1070?(网上查了下,有说是D1050,有说是D1070)2、如果是高低字节的排列问题导至数据是乱的,我该用哪个指令来操作?如果这个程序做成功了,我将会把这段通信程序粘贴上论坛供大家参考,谢谢!在线等回复
17-01-11 14:37

上一页 上一页

工控新闻

更多新闻资讯