登录
首页
机电一体化
回帖
发帖
正文
主题:再询,气阀工作模式
点击:1378 回复:15
10楼
编辑
引用
管理
zrx517697809
单线圈的断电位置就不保存了
16-12-30 09:32
11楼
编辑
引用
管理
hmz810220
引用
知道一点
在 2016/12/30 6:48:12 发言
【内容省略】
双线圈不能保持是程序没完善,程序看看
16-12-30 11:14
12楼
编辑
引用
管理
知道一点
好的,节后再就这个仔细试一下
PLC没输出,通气,有气缸动了,检查就是1-2
16-12-30 14:33
13楼
编辑
引用
管理
799676754
楼主的研究精神让人佩服。双电控阀的换向能量首先是来自电信号,在两侧均没有电信号时它没有弹簧能使其复位,故能保持原位。请楼主再仔细研究一下。
16-12-30 15:06
14楼
编辑
引用
管理
hnhyczj
看到这个帖子,我想起了一次面试,面几成官和我死嗑这个问题,我说我一般直接通气验证。
16-12-30 19:59
15楼
编辑
引用
管理
知道一点
刚从现场出来,几天没通电没通气,电没给先给的气,气缸有动有不动的,通电后,与大家说的一样,断电保持不动。
17-01-04 15:37