登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:天车接触器多久更换正常
点击:3912 回复:28
楼主
编辑
引用
管理
xiangzi4772
车间10吨天车,上升接触器德力西65A的,平均不到三个月就烧触点。
请问各位大大天车也这么频繁的更换接触器吗
16-12-20 21:23
1楼
编辑
引用
管理
cfg168
是不是频繁正反转?尝试更换接触器品牌和增大接触器的通断容量。
16-12-20 21:44
2楼
编辑
引用
管理
wenquan753
这要看你的接触器在什么工况(负荷)下工作!
16-12-20 22:44
3楼
编辑
引用
管理
mjinbao
可以看触点烧蚀情况,是不是负荷过重的原因(含1楼说的情况)。
16-12-20 22:56
4楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
天车属于频繁正反转重负载,一般选择电机额定电流200%的接触器
16-12-20 23:12
5楼
编辑
引用
管理
aaxin2008
坏了就换,不坏就凑乎用
16-12-21 07:12
6楼
编辑
引用
管理
zzn6737
有安装空间就换大一级的接触器,质量要好。
16-12-21 07:47
7楼
编辑
引用
管理
yejingmao
把德力西的换西门子,ABB或富士等试试你就知道了
16-12-21 08:05
8楼
编辑
引用
管理
2232923848
很少坏。几年没坏。
16-12-21 08:21
9楼
编辑
引用
管理
799676754
这是不正确的操作方法造成的,点动太频繁。当然维修工是管不了操作工的,一般是这样。我们的解决办法是在空间允许的情况下加大接触器的容量。
16-12-21 08:23