主题:故障变频器,直流母线电压1950v,50hz输出只有350v,三相输出是平衡的
点击:2840 回复:21
10楼
编辑
引用
管理
爱在路上fiHk
很明显的滤波电容故障啊 你的电容耐压能够有1900?
万用表也不咋的 用机械表量看看是多少
16-12-16 08:07
11楼
编辑
引用
管理
799676754
对照一下面板显示的电压与自己测得的电压,看看是否一致。我觉得你的表是不是有问题,如果能正常工作,输出50HZ时的电压不可能只有350V。换块真有效值的万用表再测量一下电压。
16-12-16 08:20
12楼
编辑
引用
管理
坏男孩
是不是你的万用表不准啊,不要用矿上的表,煤矿电工手里的万用表基本都不准
16-12-16 15:17
13楼
编辑
引用
管理
kazefsh
是不是有能量反馈的
16-12-16 23:19
14楼
编辑
引用
管理
dldongxiaogang
学习中
16-12-17 08:13
15楼
编辑
引用
管理
伤繁体
英威腾还有这个功能啊,电压1950还能开!?不保护,不报警,好XX哦!你是不是看的转速啊!?
16-12-17 08:53
16楼
编辑
引用
管理
544031004a
就是指针表测得
16-12-17 09:08
17楼
编辑
引用
管理
544031004a
显示电压和测得电压是一致的,
16-12-17 09:10
18楼
编辑
引用
管理
544031004a
是电压,最大频率锁定在50hz,4极电机
16-12-17 09:12
19楼
编辑
引用
管理
544031004a
电容已经换过了,故障依旧