主题:请大侠解惑,这个程序有没有问题
点击:880 回复:11
楼主
编辑
引用
管理
妖精2004
这个当按下启动按钮第2次时q0.0是带电的,c0复位,那么在程序的最后一行会不会出现当c0复位时q0.0仍带电自锁?
16-12-13 18:09
1楼
编辑
引用
管理
pan_xiansheng
替你转一下。
16-12-13 18:40
2楼
编辑
引用
管理
deweg
C0复位的同一个周期内C0常闭变常开。
16-12-13 19:07
3楼
编辑
引用
管理
mjinbao
应当是C0复位时,(需)Q0.0已经是断开的了。
16-12-13 21:31
4楼
编辑
引用
管理
知道一点
不会
16-12-13 22:05
5楼
编辑
引用
管理
gzlsj
不会
16-12-14 08:04
6楼
编辑
引用
管理
xlian
驱动C时错误的;驱动C单独一个网络;将CU连接到M0.0常开触点上就可以了
16-12-14 09:05
7楼
编辑
引用
管理
guyou001
好人呀,
16-12-14 09:55
8楼
编辑
引用
管理
huzhihua705
方法没问题的,不过CTU要单独用一个网络
16-12-14 10:29
9楼
编辑
引用
管理
302512119
之前看到有个论坛前辈,用比较指令,觉得很不错
16-12-14 17:36