登录
首页
变频器论坛
变频器论坛
回帖
发帖
正文
主题:MM420变频器接线问题
点击:2188 回复:24
楼主
编辑
引用
管理
lhz416
MM420变频器控制电机,大家帮我看一下这个接线有没有问题啊,按照手册上的步骤进行调试,电机一直不工作。
16-12-08 10:00
1楼
编辑
引用
管理
lhz416
选用的是端子控制,模拟量输入控制。
16-12-08 10:01
2楼
编辑
引用
管理
15010060825
控制使能怎么控制的阿
16-12-08 10:02
3楼
编辑
引用
管理
lhz416
使能?P0701=1正转,P0702=2反转,然后用0-10V的电压源调节转速。这样可以吗?
16-12-08 10:14
4楼
编辑
引用
管理
15010060825
运行停止信号怎么控制的
16-12-08 10:47
5楼
编辑
引用
管理
lhz416
数字输入端接的开关,开关闭合正转或反转,断开停止。
16-12-08 10:53
6楼
编辑
引用
管理
lllllwh
电位器的零伏没接,是悬空的。
16-12-08 15:17
7楼
编辑
引用
管理
hanpengfei
我现在是真的很羡慕技校的学生,学校实习教室已经采用了多轴机器人进行现场实验教学,现在回想一下自己配盘使用的是cj-20380v接触器,没法比
16-12-08 17:18
8楼
编辑
引用
管理
kdrjl
P701 = 启动/停止,正向运行。当该端子为高电平,变频器启动运行;
P702 = 反转,当P701和P702同为高电平时,电机反向启动。停止时,P701为低电平。同时P1113 = 722.1,就是把开关量连接到反转控制。
你转不起来的原因是什么?可以通过r002看他的状态是什么,对照说明书去找问题。
16-12-08 18:19
9楼
编辑
引用
管理
xuzhaokun
你这是什么设备呀
16-12-08 23:18