主题:这个触摸屏能不能跟S7-200 SMART连接
点击:1254 回复:25
20楼
编辑
引用
管理
302512119
引用
xlian
在 2016/12/5 8:43:35 发言
【内容省略】
大师,这个电缆是要购买的还是自己可以做的,可以做的话怎么个接线法,谢谢
16-12-05 10:13
21楼
编辑
引用
管理
xlian
PLC侧是3 D+脚跟8 D-脚;对应触摸屏端口的针脚;S7 200是RS485接口不能直接接RS232接口的
最后修改:
2016/12/5 14:04:44
16-12-05 14:03
22楼
编辑
引用
管理
302512119
引用
xlian
在 2016/12/5 14:03:31 发言
【内容省略】
我有用转换器转成232,连上了没翻反应,不知道咋回事
16-12-05 17:02
23楼
编辑
引用
管理
xlian
参考电路
最后修改:
2016/12/6 8:21:06
16-12-06 08:11
24楼
编辑
引用
管理
xlian
PLC的D+与D-是差分信号且属于半双工就是发送与接收都是这一对差分线;所以有转成232时有个技巧就是AB两线分别接上拉下拉电阻让总线处于1态、发送(TTL->差分)使能低电平、接收(差分->TTL)使能高电平、当232侧的发送电平为低电平时485片于(TTL->差分)其它时间都是(差分->TTL)由总线上AB电平决定的
16-12-06 08:34
25楼
编辑
引用
管理
ytleaderplc
有空找个smart200试试
16-12-06 10:40