主题:这个触摸屏能不能跟S7-200 SMART连接

点击:1254 回复:25

附件 QQ图片20161202111507.jpg
附件 d009b3de9c82d158448a7ba0890a19d8bc3e4292.jpg
附件 QQ图片20161202111828.jpg
搞了个很老的松下GT01触摸屏,想和S7-200 SMART连(RS485口,已经转成RS232),触摸屏连接口是RS232的,按最后图接线,连上后没反应。
16-12-02 11:19
呵呵;GT01连接S7-200是支持的;
但需要RS485/232转换器,当然GT01也有RS422的通讯口的型号;
至于SMART,软件里没对应的选项,可能是不支持的;
有S7-200你连一下,能连上就证明是不支持SMART了;
16-12-02 11:29
SMART只支持以太网端口的屏。
16-12-02 13:55
有人说可以连接485口的屏
最后修改:2016/12/2 15:52:47
16-12-02 15:51
软件里确实只有200选项,没有SMART的
16-12-02 15:53

引用 wushulin 在 2016/12/2 13:55:45 发言【内容省略】

走MODBUS RTU协议呢?
16-12-02 17:16
走MODBUS RTU协议!看看这个屏是否支持MODBUS RTU协议!
16-12-02 17:17
选200的 用485连接试试
16-12-02 17:28
找了资料,支持modbus,回头试试
16-12-02 19:39
直连485的资料没找到,485转成232,选s7-200的,连不上