主题:修变频千万记得放电
点击:4478 回复:31
楼主
编辑
引用
管理
2562485184
今天修一台37kw变频器、手快了一点.炸了只模块.电容未放完电.拔模块驱动插头.后悔都来不及.
16-12-01 22:46
1楼
编辑
引用
管理
yuanyuesheng
教训。。。
16-12-02 07:02
2楼
编辑
引用
管理
qd
吃一堑长一智谢谢楼主分享经验
16-12-02 07:37
3楼
编辑
引用
管理
led_dalian
安全第一。
16-12-02 07:45
4楼
编辑
引用
管理
wml0060
必须等指示灯熄灭了再动手,安全第一。
16-12-02 08:15
5楼
编辑
引用
管理
cgmguangming
先断电,出去抽根烟在回来再动手,我们的习惯
16-12-02 08:44
6楼
编辑
引用
管理
2232923848
安全.
16-12-02 09:16
7楼
编辑
引用
管理
ZCMY
用个功率大点的电阻碰下电容的+ —级再操作就行了;
16-12-02 09:19
8楼
编辑
引用
管理
yejingmao
维修工作台要常备电炉丝一端接地,方便放电
16-12-02 09:24
9楼
编辑
引用
管理
mengx9806
以前就听说过,这个挺吓人的,所以就算是没维修过,每次操作也都知道要断电后,等一段时间开机比较好