主题:求FX3U-485ADP-MB无协议通信设置方法

点击:8940 回复:17

不可以用2个FX3U-485ADP-MB模块吗?
18-11-29 22:40

引用 _WHITE_ALBUM 在 2017/4/7 10:43:38 发言【内容省略】

四限制接法:SDA接到RDA、SDB接到RDB,这样对接。
18-11-30 23:38

引用 531573862 在 2018/11/29 22:40:55 发言【内容省略】

不可以,最多扩展两个通讯口,一个BD板,一个ADP适配器。
18-11-30 23:40
ADP适配器不通过编写程序可以直接连接威纶通屏不?只通过GX Works2软件设置可以实现吗?
18-12-01 20:31
最近就碰到这个问题了,BD用来连3SA了,那个RS422圆口用来连PC,那屏怎么办?
18-12-01 20:34

引用 531573862 在 2018/12/1 20:31:38 发言【内容省略】

这个要看屏是否支持和ADP适配器连接,如果支持,那就可以,不用写程序。
18-12-01 20:52

引用 531573862 在 2018/12/1 20:34:51 发言【内容省略】

如果是三菱的屏就没关系,电脑连屏、屏连PLC,那电脑可以用这连接方式同时连上屏和PLC进行调试。
18-12-01 20:54

引用 fumz78 在 2018/12/1 20:54:53 发言【内容省略】

威纶通的那个穿透功能也能实现PC->屏->PLC,但是当穿透的时候,屏和PLC的通讯就断开了,
维伦的手册说支持同时通讯,但是昨天折腾了一天,没有成功,只能简单的实现穿透,PC透过屏能读写PLC,没法同时通讯,不知道是不是因为我用串行端口模式的原因还是怎么,应为TK6071IP没有以太网口,没法试以太网模式,
另外
ADP适配器是不是能实现正常的485或232通讯,反正维伦就这两种口
18-12-01 21:15