主题:【话题 】电机电动启动停止电路图问题(20161130)
点击:2486 回复:34
10楼
编辑
引用
管理
mjinbao
如果是点动与长动的关系,通常会要求长动运行时不按点动按钮(于类似的电路)。
16-11-27 09:14
11楼
编辑
引用
管理
1522615606
不会停止的。按下SB3,KA常开触点闭合,通电直接接通KM就一直自保持吸合。
16-11-27 14:42
12楼
编辑
引用
管理
老兔子
引用
243604901
在 2016/11/27 0:28:38 发言
【内容省略】
要知道接触器(继电器)触点得电/失电动作的速度是毫秒级的,你的这个所谓“抖动”不是那么容易感觉(或者听得见)的。这就是为什么这类电路经常出现触点竞争现象就在这里,楼主的电路就是会出现触点竞争现象。
像这种电路在早几年本论坛就有过讨论,你们可以搜索一下。
最后修改:
2016/11/27 19:43:17
16-11-27 19:40
13楼
编辑
引用
管理
1920395409
我赞同11楼主的说法。
16-11-27 20:29
14楼
编辑
引用
管理
gzlsj
有可能
16-11-28 08:23
15楼
编辑
引用
管理
2232923848
设计不怎么合理.
16-11-28 08:29
16楼
编辑
引用
管理
xlian
将电路图改下
16-11-28 08:46
17楼
编辑
引用
管理
xlian
还可以将SB2与SB3互锁一下
16-11-28 08:51
18楼
编辑
引用
管理
2251834141
不会停止,KM一直吸合。
16-11-28 08:58
19楼
编辑
引用
管理
anheng
1,请问设置的 SB3 是什么功能 ?
2,SB3 按下肯定会跳动一下,但是可能还会继续工作
16-11-28 09:11