登录
首页
变频器维修
回帖
发帖
正文
主题:阿尔法变频器面板无显示
点击:2072 回复:10
楼主
编辑
引用
管理
1240423725
阿尔法22KW变频面板无显示,换了面板换了排线都不管用,求大神指点一下,谢谢了
16-11-26 09:12
1楼
编辑
引用
管理
1240423725
阿尔法6000变频
16-11-26 09:13
2楼
编辑
引用
管理
764257527
电源问题,你换一万块面板也是扯蛋
16-11-26 11:46
3楼
编辑
引用
管理
svpama
好像最先想到的是打厂家电话吧,应该销售电话也差不多啦。怎来成了第一时间论坛发贴呢?
16-11-26 12:01
4楼
编辑
引用
管理
1240423725
已经超保修期了,自己维修,现在发现水泥电阻断路,型号DRF80W20RJ我还是拿不准求老师指点
16-11-26 14:47
5楼
编辑
引用
管理
384612913
用万用表量量就知道了 换一个20欧 80W的电阻就可以了
16-12-01 10:02
6楼
编辑
引用
管理
904970507
估计不是电阻坏那么简单,先用一个灯泡串进去试下。
16-12-01 11:21
7楼
编辑
引用
管理
794660025
故障现象叙述的太简单了,没法帮你
16-12-02 16:24
8楼
编辑
引用
管理
似水年华ATZZ
好像启动电阻断路造成的不启动故障!
16-12-05 16:21
9楼
编辑
引用
管理
1240423725
换了充电电阻,面板显示正常了,不带负载试车正常,带上电机开机显示OL2,电流表测输出电流高,但电机绝对没问题,我怀疑驱动板有问题,大神指点