竹叶青在
昨天在现场调试两台560千瓦的变频器,发现客户那边的输入电源电压达到了480v。超出了变频器的供电范围。但是启动的话电压降到380V左右。害怕对变频器有影响。请教各位大侠,有什么好的办法没有?
16-11-26 09:09
1楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
又是一个超远距离或者大负载案例!
至于480V的话是安川变频器V1000系列可以承受的最大值,不能再高了
16-11-26 09:22
2楼
编辑
引用
管理
zzm7959
最好调下来,配电室不是可以调整电压挡吗?
16-11-26 09:30
3楼
编辑
引用
管理
lizhengchao
变频到电源的距离可能太远了吧,线路压降大
16-11-26 11:03
4楼
编辑
引用
管理
2562485184
有这么高吗?没遇到过,不相信。
16-11-26 11:11
5楼
编辑
引用
管理
lizhengchao
我也没见过,变频器已启动电压就降下来,感觉有点像是这个原因调高了电压
16-11-26 11:12
6楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;你工厂配的变压器容量不够大吧?
16-11-26 11:33
7楼
编辑
引用
管理
xquan
首先搞清楚变压器出来实际需要的是380v还是480v,如果实际需要的是480v那么就是变压器容量不够,如果实际需要的是380v那么就是变压器输出空压飘高了或其它原因引起
16-11-26 19:09
8楼
编辑
引用
管理
jinqiaoma
启动瞬间线路压降100伏,这个问题解决不了,后面无穷无尽的麻烦。
16-11-28 02:49
9楼
编辑
引用
管理
tecsun
对变频器有危害,
16-11-28 06:08