主题:18.5KW电动机可以直接启动吗
点击:10342 回复:25
10楼
编辑
引用
管理
yjr147
看看你电网的容量,足够大当然可以
05-07-02 17:27
11楼
编辑
引用
管理
瘦猪
最好是降压,有规定:超过7KW还是4KW建议降压启动,无论是对负载还是供电设备都好!就是说:你好!我好!大家好!
05-07-04 16:45
12楼
编辑
引用
管理
guangyuan
还是选择降压启动比较好!!
05-07-04 21:22
13楼
编辑
引用
管理
samuelii
引用
瘦猪
在 2005-7-4 16:45:00 发言
【内容省略】
不知你是哪里的规定?
电机不大于变压器容量20%可直接启动,而不频繁起动的规定为30%。还有不能引起电压降5%。
有降压启动当然好,但也要考虑初投资和运行成本的关系吧。
05-07-05 11:47
14楼
编辑
引用
管理
wzw19791005
减少对电网的冲击,保护电机
05-07-05 12:07
15楼
编辑
引用
管理
ssssssssssss
8楼说的对:对电网的冲击比较小 ,对电机比较好,对节电有好处。
05-07-05 17:26
16楼
编辑
引用
管理
小鸟不会飞
只要电网容量足够大(大约8~10倍),我们连110KW的风机也做过直接启动
05-07-05 18:08
17楼
编辑
引用
管理
林晓
我到朋友工作的一家公司临时帮忙见过一套台湾产的设备,40个十几个千瓦的电机并排的磨床,全部是直接启动,我想应该问题不大吧呵呵,不过延时启动当然有好处了,但是如果是带着大负载力矩直接启动就不太好了,象水泵和风机个人认为没事,请指教
05-07-18 16:08
18楼
编辑
引用
管理
h50t
在负载允许的情况下,降压启动最好.
05-07-18 23:48
19楼
编辑
引用
管理
大自然
所使用的电源的容量足够大时。电机直接起动是没有问题的
05-07-19 09:30