登录
首页
PLC论坛
西门子SIEMENS
回帖
发帖
正文
主题:关于西门子s7-200电脑无法通讯,无PC/PPI选项,求解。。。
点击:8697 回复:12
楼主
编辑
引用
管理
lifuquan611
更换电脑系统是win7 64位旗舰版,之前安装了step 7 mocro/win sp9,很顺利,正常安装,一直未使用,近日现场使用,发现无法联机,通讯设置里面无PC/PPI通讯的选项,卸载后重新安装,依旧没有解决,软件是否支持WIN7 64的旗舰版,安装有问题?如何解决,求解,谢谢。
16-11-23 10:48
1楼
编辑
引用
管理
twtynijj
是有什么样的提示。
16-11-23 10:50
2楼
编辑
引用
管理
lizhengchao
说是不支持64位
不过我在win10上安装正常,可以使用。但是电脑出了故障,重装软件后又不能用了
16-11-23 11:42
3楼
编辑
引用
管理
hpqian
我的WIN764位的可以用!
16-11-23 12:17
4楼
编辑
引用
管理
guanyumou
引用
lifuquan611
在 2016/11/23 10:48:26 发言
【内容省略】
电脑上是否有安装西门子其他软件?!
16-11-23 12:24
5楼
编辑
引用
管理
lifuquan611
winccflexible 、TIA、STEP 7 V5.5、drivemonitor、simovis等
16-11-23 13:31
6楼
编辑
引用
管理
lifuquan611
就是连不上,设置里面没有PC/PPI的通讯选择,还以为是win7显示不一样,实际就是不行
16-11-23 13:33
7楼
编辑
引用
管理
wenquan753
这个应该是软件不支持哦!
16-11-23 15:50
8楼
编辑
引用
管理
9012573
在其他论坛看到有这种解决方法
运行"%CommonProgramFiles%\\Siemens\\Automation\\Simatic OAM\\bin\\s7epaImp64x.exe" -up后PG/PC终于出现了MircoWIN接口!据说这也可以解决没有PPI协议的问题.
16-11-23 18:38
9楼
编辑
引用
管理
9012573
http://m.gkong.com/bbs/358107.ashx
本论坛有这个帖子,你看下。
16-11-23 18:45