登录
首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
回帖 发帖
正文

主题:请教流量计的脉冲如何输入PLC

点击:13789 回复:19

引用 标叔 在 2016/11/24 22:59:51 发言【内容省略】

之前我用plc的x0的上升沿做的.怎么都没反应,后来才知道要用计数器c600,今天已搞定,多谢各位。
16-11-25 00:22

引用 高雅的雅 在 2016/11/24 23:28:19 发言【内容省略】

输出是高电平,应该是怎么接?
有输出时,黄色信号,这时候黄色再接X0:就不对了吧
最后修改:2016/11/27 23:01:09
16-11-27 13:08
高电平你就必须用高电平有效的那种PLC!!
如果是三菱FX3系列你都可以更换S/S接线适应不同电平:但是要求所有输入电平信号一致
16-11-27 13:12

引用 高雅的雅 在 2016/11/27 13:12:47 发言【内容省略】

S\S线是什么线呀
16-11-27 15:35
输入信号公共端,这个是FX3**系列的改进
16-11-27 15:45
没有ss端子
之前我是输出信号接x0,用了有半天,今天就没有信号输出了,不知道是不是x0的24v反过去把仪表芯片烧了
16-11-27 20:32
这要看你的信号是高电平还是低电平  高电平就把plc. s/s   和com短接   低电平就把s/s. 和24v短接
16-11-27 20:41
信号的24v电源是否要用plc的24v?
我用另外的24v电源,但是地和plc的入线com口共地后,用了半天后,下午居然把传感器的电路线烧了,没有输出了。
百思不得其解。
16-11-30 11:23
要确认它的输出属性是NPN还是PNP
16-12-12 13:35
流量计还要通过信号隔离去接,传感器的电路就不会再烧了
20-07-08 12:52

上一页 上一页

工控新闻

更多新闻资讯