主题:电气控制柜的元件是否符合要求
点击:2928 回复:16
10楼
编辑
引用
管理
狂客
选大是必须的,星形与三角形的电流差3倍,
启动电流达到6~9倍,
最后还需注意,空开的整定问题。
05-07-22 11:40
11楼
编辑
引用
管理
xlian
首先直接启动条件是否够(变压器容量\线路的容量\启动时造成的压降是否影响其它设备),再考虑空开的整定\接触器额定电流\热继电器整定及额定电流\导线安全载流\出线端子额定电流.
05-07-22 12:09
12楼
编辑
引用
管理
空心菜
热继电器的设定值要调大,或者启动时先短接热继电器,启动好后再投入。
05-07-22 14:17
13楼
编辑
引用
管理
cuihh
如果电机为三根线的话,要将接触器和熔断器的额定电流换大
05-07-22 15:46
14楼
编辑
引用
管理
cd4031
空载启动什么都不用动,最好电路改动一下,把配电桂输出线串限流器件,限流启动,再转入正常。QQ:546354
05-07-23 13:22
15楼
编辑
引用
管理
eqsczhq
将熔断器,接触器的容量增大就行了。在电网允许的情况下,完全可以直接干。
05-08-04 12:09
16楼
编辑
引用
管理
UNDERUE
XLIAN说的最好。
05-08-04 16:26