主题:电磁阀干扰伺服电机工作
点击:2333 回复:15
楼主
编辑
引用
管理
标叔
今天碰到这样一个现象,一个伺服电机只要旁边气缸电磁阀一通电,马上就抖动的很厉害,电磁阀干扰有那么大吗?各位同行有没有碰到过这样的情况,该怎么解决比较好?因为要下班了,问题还没有解决,明天继续
16-11-10 20:56
1楼
编辑
引用
管理
kdrjl
电磁阀与伺服电机有什么电气上的耦合吗?如果没有,那就是空间放射或电源传到的干扰,针对电磁的激励电缆(供电电缆)加屏蔽或远离试试看?
16-11-10 21:10
2楼
编辑
引用
管理
919355607
没有单独接地隔离吧
16-11-10 21:22
3楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
是不是你的编码器电缆跟电磁阀线圈电线一起捆绑??
16-11-10 23:05
4楼
编辑
引用
管理
xuzhaokun
控制线准是受伺服干扰吧
16-11-11 08:37
5楼
编辑
引用
管理
2232923848
接地试试.
16-11-11 08:49
6楼
编辑
引用
管理
标叔
引用
高雅的雅
在 2016/11/10 23:05:56 发言
【内容省略】
对,把线分开,再接地就好了
16-11-11 09:52
7楼
编辑
引用
管理
标叔
接地加线分开走就好了,谢谢大家回复
16-11-11 09:52
8楼
编辑
引用
管理
alan3
我们这么负载元件,和传感器伺服都用不同的开关电源供电的,
16-11-11 12:26
9楼
编辑
引用
管理
qd
2个共用了一个开关电源
16-11-11 12:37