主题:【话题】3KM6是怎么自锁的啊 看不懂这图(20161110)
点击:1666 回复:10
楼主
编辑
引用
管理
454949526
3KM6是怎么自锁的啊 看不懂这图
最后修改:
2016/11/11 9:19:15
16-11-09 08:27
1楼
编辑
引用
管理
ytleaderplc
3k4的开关
16-11-09 08:37
2楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
串级电阻不如频敏变阻器简单,但是频敏变阻器只适合中轻负载
16-11-09 08:48
3楼
编辑
引用
管理
243604901
16-11-09 09:00
4楼
编辑
引用
管理
454949526
3k4线圈得电3k4组合开关应该常开变常闭 常闭变常开在三挡位置3KM6没有回路啊
16-11-09 09:37
5楼
编辑
引用
管理
454949526
3k4线圈得电3k4组合开关应该常开变常闭 常闭变常开在三挡位置3KM6没有回路啊
16-11-09 09:38
6楼
编辑
引用
管理
471590275
关,键点是时间继电器是循环时间继电器,得电后循环通断,当KM5吸合后,时间继电器循环复位时KM6吸合自保持,看清楚图纸就简单了
16-11-09 12:36
7楼
编辑
引用
管理
454949526
循环时间继电器 是不是线圈得电以后设定时间通断 来回循环的吗
16-11-09 16:35
8楼
编辑
引用
管理
471590275
对的
16-11-09 22:03
9楼
编辑
引用
管理
454949526
谢谢