主题:欧姆龙PLC C40P 编程软件,程序如何导出!
点击:4230 回复:11
楼主
编辑
引用
管理
bg2ph
单位老电梯停摆了,控制部分是欧姆龙的PLC C40P 10几年的老产品了,输出的触点坏了几个点维修硬件太麻烦了。请教各位用什么软件能导出程序。谢谢!
16-11-07 11:24
1楼
编辑
引用
管理
ytleaderplc
软件容易。关键是你有编程模块吗。我这里有模块和软件
16-11-07 11:37
2楼
编辑
引用
管理
hwl123
欧姆龙C40PPLC的输出继电器是插拔式的更换很方便。
16-11-07 12:32
3楼
编辑
引用
管理
ZCMY
找个PRO15的手编器慢慢操作吧;
16-11-07 12:44
4楼
编辑
引用
管理
知道一点
先判断是继电器坏了,换继电器就是了
读出程序要工具
1.PRO15的手编器
2.lk201用电脑
3.给人一点钱,新PLC程序都有了
最后修改:
2016/11/7 13:25:36
16-11-07 13:24
5楼
编辑
引用
管理
18521517903
输入输出点都已经坏了,说明得换个新型的替代产品了,先把这个型号确定好,在说程序的事吧,你那具体什么型号,C40P,只是个系列,不同的型号,替代有目前的CP和CJ两大系列
16-11-07 13:41
6楼
编辑
引用
管理
ZCMY
引用
18521517903
在 2016/11/7 13:41:05 发言
【内容省略】
呵呵;C40P就是型号,全称为C40P-CDR-A,这个系列简称C**P,包括:C20P C28P C40P C60P;
16-11-07 14:12
7楼
编辑
引用
管理
ytleaderplc
国庆的时候还改造了一次
16-11-07 14:45
8楼
编辑
引用
管理
18521517903
C**P叫系列,C40P-CAR-A(E)/C40P-CDR-A(E)/C40P-EDR-D/C40P-CDT1-A(E) 这些叫型号,ok?
16-11-07 15:22
9楼
编辑
引用
管理
知道一点
楼主只是说输出坏了几个点,没输入什么事
16-11-07 21:20