主题:y1 两次置位 可以吗? 算双线圈输出吗?
点击:4700 回复:16
楼主
编辑
引用
管理
528695231
y1 两次置位 可以吗? 算双线圈输出吗?
16-11-01 14:50
1楼
编辑
引用
管理
lizhengchao
这个会被诊断为"双线圈错误”
16-11-01 15:07
2楼
编辑
引用
管理
zhyi0214
这个不影响使用的,置位复位可以多次使用的
16-11-01 15:13
3楼
编辑
引用
管理
mjinbao
SET指令与OUT指令的情况不一样。
16-11-01 15:13
4楼
编辑
引用
管理
ZCMY
你能不能把手册好好的看一下?
不要什么都发上来可以不?
手册上找不到的或有疑惑的再发上来;
这次先帮你回了;
16-11-01 15:18
5楼
编辑
引用
管理
lizhengchao
看手册真的不舒服,呵呵
实体书还好
16-11-01 16:02
6楼
编辑
引用
管理
卢学斌
版主啊,这小子好像来混积分的,什么都问,都不看书的。
16-11-01 16:35
7楼
编辑
引用
管理
zzn6737
引用
卢学斌
在 2016/11/1 16:35:11 发言
【内容省略】
也许是明知故问呢?还老让大家猜谜。
16-11-01 17:21
8楼
编辑
引用
管理
wenquan753
这样可以的
其实楼主可以自己编写好了模拟看看!
16-11-01 20:04
9楼
编辑
引用
管理
xlian
任意一个置位条件达到即置位输出
16-11-01 21:34