登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:【话题】洗车房门帘过车自动开关(20161028)
点击:1592 回复:24
楼主
编辑
引用
管理
昙花一现8904
汽车到柱子那里,门帘自动打开,过几分钟后自动关上,现在问题是,我第一辆车开进洗车线,第二辆车已经到柱子那里了,又给电机信号了,还要开门帘,时间太短,有没有方法控制我刷完车以后再开门帘,我用的是光栅给电机开的信号
最后修改:
2016/10/31 9:32:41
16-10-27 17:35
1楼
编辑
引用
管理
zzn6737
刷完车后来一个信号和光栅信号串联控制电机,这样可以吗?
16-10-27 18:02
2楼
编辑
引用
管理
启动绕组
当洗完车车走信号过来,同时进车信号触发,则开门,否则不开门。
进车门关了后复位洗车车走的信号。
往复就可以了啊
16-10-27 18:05
3楼
编辑
引用
管理
wenquan753
只要进去的车没出去就不能再开门嘛!
16-10-27 19:42
4楼
编辑
引用
管理
坏男孩
在洗车位上加一个检测信号,只有洗车位没有车了在开门
16-10-27 20:08
5楼
编辑
引用
管理
gk_0
正常应该是进门一个出门一个
16-10-27 20:20
6楼
编辑
引用
管理
fireray
是全自动洗车吗?如果是,就把洗车最后一步动作串到开门动作里。最后一步不完成就不开门。
16-10-27 21:30
7楼
编辑
引用
管理
cfg168
需要获得刷完车的结束信号,否则单单依靠进门信号无法完成顺序控制。
16-10-27 22:14
8楼
编辑
引用
管理
led_dalian
每个洗车位加一个检测信号或把所有洗车的最后工序信号串连到开门电路里,且出门优先。
16-10-27 22:30
9楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
引用
fireray
在 2016/10/27 21:30:30 发言
【内容省略】
这个就是编程的逻辑处理问题,也就是熟手与菜菜鸟的区别
16-10-27 22:38