主题:help!第一次接触变频器参数设置,客户在新加坡等着,求指点
点击:1402 回复:20
楼主
编辑
引用
管理
840408750
国产易驱变频器。plc没办法给变频器写入频率,输入的是4-20ma的电流信号,通道AI2,端子运行命令通道,plc无法写入频率,直接在变频器面板上调是正常的。是什么参数忘了设置
16-10-27 13:13
1楼
编辑
引用
管理
840408750
16-10-27 13:13
2楼
编辑
引用
管理
471590275
搞好3不???
16-10-27 13:54
3楼
编辑
引用
管理
568786503
这不是写的很清楚吗
16-10-27 14:03
4楼
编辑
引用
管理
840408750
我就写了p0.01,p0.04是不是还少了什么参数
16-10-27 14:22
5楼
编辑
引用
管理
840408750
什么
16-10-27 14:23
6楼
编辑
引用
管理
9012573
p0.01频率给定,P0.04命令运行
16-10-27 14:24
7楼
编辑
引用
管理
ZCMY
P0.04设为1;
P0.01设5;另外看一下主板上有没有小DIP开关要切换的;
16-10-27 14:36
8楼
编辑
引用
管理
840408750
就是这么设置的,模块上也有信号过来,但频率就是写不上去
16-10-27 16:50
9楼
编辑
引用
管理
xuzhaokun
是不是变频器坏了
16-10-28 08:25