主题:台达plc有时连得上有时连不上时什么问题

点击:2891 回复:13

plc用的dvp32eh,用232线连电脑,commgr有时能侦测到有时不行,不稳定是什么情况
16-10-26 10:26
USB转的通讯线吧?
16-10-26 10:44
不是,直接用的232通讯线,8针的那种.
16-10-26 10:45
转接器不好?
16-10-26 10:46
232的比较简单了,就3条线。线质量不好吧
16-10-26 10:46
一般都是线的问题,虚焊了吧。
16-10-26 10:57
基本就是线或者电脑系统的问题。我经常遇到直接PC串口连接PLC,监控时连接上不到5s就断,重新启动电脑后就会正常。
16-10-26 10:58
你电脑上自带的COM口?
换条线试试看;
16-10-26 11:01
我用的厂家提供台达的线,没有出现类似的问题,不过我有一次通讯三菱PLC(同样是厂家线)的时候出现过你描述的事情,其原因是我在冲床车间维修,由于现场有很强的噪音干扰造成的。
16-10-26 11:03

引用 ytleaderplc 在 2016/10/26 10:46:54 发言【内容省略】

我自己造的线都不止三条!
16-10-26 11:07