10楼
编辑
引用
管理
woshigoutou
有可能比以前加热时间短吗?
16-10-26 12:01
11楼
编辑
引用
管理
jinqiaoma
引用
woshigoutou
在 2016/10/26 12:01:02 发言
【内容省略】
对,应该要短,
16-10-26 12:32
12楼
编辑
引用
管理
1522615606
没问题因为他设计时都考虑到耐压,一般380V的最少耐压450V。
16-10-26 13:23
13楼
编辑
引用
管理
123321lwq
给你个图,你看看
16-10-26 13:37
14楼
编辑
引用
管理
yejingmao
电压高相对电流会大点,从实践使用中对加热管的寿命是有影响的,特别是对质量不好的更明显
16-10-26 14:47
15楼
编辑
引用
管理
kdrjl
电阻负载,电压高意味着超载。长期使用,加热器会老化快。应该能恒定电压或电流来保证加热器不过载。
16-10-26 17:08
16楼
编辑
引用
管理
wenquan753
415V电压使用没问题!
16-10-26 17:10
17楼
编辑
引用
管理
菜鸟A
你搞得清楚415V是相电压还是线电压否?
16-10-26 17:50
18楼
编辑
引用
管理
etdssdabb
只要质量好,还是可以的。只是时间长短的问题。
16-10-26 19:19
19楼
编辑
引用
管理
gc666
应该没什么问题,发热管关键要看质量如何,不能买水货...
16-10-26 21:43