主题:变频器启动报欠压
点击:2988 回复:12
10楼
编辑
引用
管理
lf2039952
故障点进一步圈定,变频器面板显示电压15V,查故记录电压为14V,那位师傅修过这款变频器,电压检测电路在那里?
16-10-25 18:40
11楼
编辑
引用
管理
lf2039952
板背面有个UDC顺着找到1UF
16-10-25 18:54
12楼
编辑
引用
管理
kdrjl
先测量直流母线是否真的欠压?是真的,就查输入的整流单元,管子有没有开路的?直流母线电容器有没有短路击穿的?如果是假的,那就是检测回路的问题了。