主题:西门子440变频器模拟量问题
点击:1551 回复:15
楼主
编辑
引用
管理
A888333
车间有一台西门子440变频器,是PLC模拟量输入控制,请问哈要想提高电动机转速,应该调整变频器和PLC那些数据谢谢!
16-10-22 20:02
1楼
编辑
引用
管理
ZCMY
是提高模拟量对应的最高转速还是目前的转速不能变先描述清楚;
在限定最高频率以下,只要你增加对应的模拟量值,对应的转速也会增加;
如果已经是上限,则需要更改变频器参数来调节;
16-10-23 11:08
2楼
编辑
引用
管理
ytleaderplc
正常0-10v 或者4-20ma对应你的最大转速
16-10-23 11:17
3楼
编辑
引用
管理
kdrjl
看来楼主对控制是外行。在描述问题时,自己都不知道怎么讲清楚。
提高转速,有两种可能性,第一种现在的转速并没达到100%,如何提高?第二种,现在的转速已经达到100%了,还想再提高。
只有明确需求,才能解决问题。
16-10-23 15:11
4楼
编辑
引用
管理
lllllwh
PLC控制MM4变频器,一般都是用USS,就是那个plc485口,如果是plc模拟量输出控制MM4变频器,在端子排工作模式,送0-10V对应零速到最高转速。或用4-20毫安控制。
16-10-23 19:44
5楼
编辑
引用
管理
A888333
现在的转速已经达到最高转速了,还想提高,现在是50HZ,想提高到60HZ
16-10-23 20:08
6楼
编辑
引用
管理
ZCMY
把模拟量对应的上限频率调成60HZ就行了;
16-10-23 21:47
7楼
编辑
引用
管理
kdrjl
P2000 = 60
P1082 = 60
试试看,其他参数不变。
16-10-24 15:58
8楼
编辑
引用
管理
woshigoutou
提高转数还应考虑电机温升和轴承
16-10-24 17:06
9楼
编辑
引用
管理
lliu1978
p1082是频率上限!
16-10-24 18:07