这个比较指令是一直在扫描执行的,怎么会是几个数据比较?是一直在比较当前值,电流在调节,当前值就在变化,但也一直在比较。
16-10-21 12:06

引用 495098607 在 2016/10/21 12:04:49 发言【内容省略】

电流互感器输出的是电流信号,通过计量输出电流的大小,就能得出一次测的电流数值。电压信号不是电流互感器的的主要输出类型。
所以说,AD模块最好是采集它的电流信号,但是如果电流互感器是类似于电能表连接计量电能的种类,它与AD模块连接还需要使用电路板进行信号转换,很麻烦。
建议使用支持4~20ma输出或者0~10V输出类型的电流变送器。连接入AD模块之后,仍然需要使用比较指令来编制数据采集程序,来判断当前采集到的数值是否是最大的数值。一般PLC控制器的AD模块采集数据的时间间隔大约是几十毫秒左右,所以不必担心AD模块会遗漏掉输入信号最大数值的采集。
16-10-21 15:30
可能是楼上所说的情况,电流互感器得到的信号,不便直接接入AD模块。
16-10-22 17:32
三菱PLC的温度模块或者模拟量模块,最大值有专门放置的缓存寄存器,自己看一下说明
16-10-22 23:55