登录
首页 变频器论坛 变频器论坛
回帖 发帖
正文

主题:求助:关于用一台变频器实现两台电机切换的问题?(不停机切换)

点击:17492 回复:24

我单位锅炉房有两台锅炉给水泵,型号完全一样,额定功率45KW,额定电流83.9A,其中一台接变频器(变频器是ABB的ACS60100603,查得泵类及风机应用下的I2NSQ=112,PN=55KW),另一台接工频电源.
     请问各位大侠, 能否通过PLC,接触器实现两台泵的不停机倒换?也就是说,当发现运转中的水泵有问题或者其他特殊情况需要倒泵时,可以手动进行切换,使两台泵都能实现变频运转.
05-06-27 22:46
1楼
该帖内容不符合相关规定!
05-06-28 02:12
做梦吧
05-07-04 00:33
简单!但是对变频器有害的!
05-07-05 13:35
简单!但是对变频器有害的!
05-07-05 13:36
我也觉得不是做梦。是可行。但是并不简单。需要转换技巧。方法如下:
针对变频器的输出侧有如下的转换步骤:
1.转换开始,封锁变频器输出;
2.切断两个正在运行的电机的主接触器触点,使电机与各自的电源脱离,然后将变频器的输出闭合接通另一台旋转着的电机;
3.捕捉再启动方式启动变频器,并打开封锁。使新的电机运行于工作点状态。
05-07-05 14:15
可以用PLC编程,切换时先停止变频器,当降到某一频率时,接触器动作,然后让变频器启动,注意这时要用转速跟踪启动,否则会报故障而停机.
05-07-06 09:42
1.转换开始,封锁变频器输出.
请问kdrjl:如何封锁变频器输出,是不是在变频器输出侧加装接触器,但变频器一般不允许在输出侧在接一个接触器,如果要接需要注意那些问题。
05-07-07 17:36
不是每个变频都能封锁,但我知,安川的有基极封锁功能。
05-07-07 19:40

引用 sunxs1973 在 2005-7-7 19:40:00 发言【内容省略】

不应该。表现的形式也许不一样,但封锁信号的性质是一样的。比如,西门子喜欢称其为“使能信号”或者用OFF2---自由停车信号也可。但一定要确认是封锁调节器的信号。否则切断变频器的输出电源是危险的。
05-07-07 21:58