点击:3683 回复:20
10楼
编辑
引用
管理
891023541
觉得您说的有一定的道理,明天去查一下线
16-10-15 21:00
11楼
编辑
引用
管理
liuhuoaaa
PLC本身电源功率不够吧
16-10-16 08:16
12楼
编辑
引用
管理
mjinbao
电源容量够、程序正确、外部接线合理的话,应当没有这个限制。
16-10-16 08:26
13楼
编辑
引用
管理
lizhengchao
是PLC直接输出控制电磁阀还是通过中继过渡转接?外接电源还是适用PLC的DC24V电源?
16-10-16 11:15
14楼
编辑
引用
管理
知道一点
可以让所有输出同时输出,出现这种情况是设计者的理论及经验不足,缺练。
16-10-17 08:24
15楼
编辑
引用
管理
2232923848
所有输出同时都可同时输出.你电磁阀用的肯定是PLC上的DC24V电源.
16-10-17 08:39
16楼
编辑
引用
管理
MIC小赖
别用本身的电源,没多少毫安的,多点负载肯定就完蛋 。
16-10-17 09:08
17楼
编辑
引用
管理
xuzhaokun
电源功率不够用了吧
16-10-17 13:43
18楼
编辑
引用
管理
yeyecun
6楼说的很对啦!你的问题就是在这里哦
16-10-17 16:31
19楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
反正一个64点输出模块,我是全部输出没有问题:一半指示灯一般电磁阀,都是那种3W的,三菱QY42P,反正我直接输出没有一点问题