主题:为什么屏上的数和程序里的不一样

点击:1168 回复:17

引用 xuhuifox 在 2016/10/11 0:09:27 发言【内容省略】

用了一万套西门子,水平没有长进,自然是西门子不行,这是基于事实说话,不是武断。
16-10-11 08:41
通迅波特率多少?建议改高一点,波特率低对屏的显示有点滞后。
16-10-11 13:06
PLC中VD100是整数,而你屏中是按32位浮点数,编码格式不同,
把VDF108改为VDB108或VDUB108试试
16-10-11 14:39
改成32位无符号数试试
16-10-11 19:22

引用 caojie0723 在 2016/10/11 14:39:01 发言【内容省略】

vd100,vd104,这些数据都是实数啊,在屏里我用的也都是32位浮点数,数据格式都一样的,不过我看看帮助这个vd108是把实数取整后的双双整数,是不是与这个有关?
16-10-12 08:22
数据格式的问题,trunc指令是实数转双整。。。
16-10-12 08:40
你程序中的vd104是实数,vd108是双整数。trunc之后需要把vd108转换成实数。
16-10-12 08:54
还是数据格式的问题
16-10-12 11:27