点击:3043 回复:18
引用 alan3 在 2016/10/9 11:52:23 发言【内容省略】
欧姆龙,尤其是CP1E、CP1L这些,出现数据线问题较多,应该在其内部的USB芯片抗干扰性问题所致而不是数据线本身能够解决,这个我遇到不少!引用 悦nnvxPdELWZ 在 2016/10/12 21:25:46 发言【内容省略】
这个因为成本问题,刚好CP1E、CP1L这些属于最廉价的PLC,不过总比西门子200系列经常性烧毁编程口、输出点经常性短路来的好,西门子200、1200、200SMART都是输出点经常性短路的