主题:提升系统溜车
点击:1391 回复:25
楼主
编辑
引用
管理
woshigoutou
变频器控制斗提机 ,在下降启动的同时,由于斗提机自身自重过大加之高度产的加速度,造成下坡时严重溜车。本斗提机没有抱闸,靠电机变频控制。 爬坡正常,我们该从哪里下手处理呢。
最后修改:
2016/10/7 17:55:03
16-10-07 17:54
1楼
编辑
引用
管理
知道一点
使用-10~+10v控制
16-10-07 19:02
2楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
启用变频器的制动功能即可!变频器下降一旦超速就会自动启动制动功能,此时需要保证刹车电阻功率足够
16-10-07 19:25
3楼
编辑
引用
管理
坏男孩
没有抱闸怎么停车啊。
16-10-07 23:44
4楼
编辑
引用
管理
liujiandong7
为什么不加报闸啊?
16-10-08 00:58
5楼
编辑
引用
管理
gf2003129
提升系统一定要加抱闸,靠变频器不可靠也不安全,机械抱闸好
16-10-08 09:08
6楼
编辑
引用
管理
liuhuoaaa
最好是要加抱闸
16-10-08 09:28
7楼
编辑
引用
管理
2232923848
加大电机.
16-10-08 10:00
8楼
编辑
引用
管理
woshigoutou
没有抱闸。
16-10-08 10:14
9楼
编辑
引用
管理
1522615606
机械抱闸好 ,比变频制动要好。
16-10-08 12:12