登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:用接地吗?
点击:1091 回复:17
楼主
编辑
引用
管理
woshigoutou
西门子200 模块的M端用接地吗?我们现在只有厂房大地。
16-10-05 11:27
1楼
编辑
引用
管理
时光XetXRgcY
接地良好的话接上好,接地不良的话就别接了,稀奇古怪的故障都出
16-10-05 13:32
2楼
编辑
引用
管理
kdrjl
西门子的自动化与驱动系统中,M是作为参考点位的,反正我不接大地,他是悬浮的,而且是带屏蔽电缆传输的。接大地不是很安全耶。
16-10-05 14:34
3楼
编辑
引用
管理
yanwen0227
接地就要良好,否则不如不接
16-10-05 15:18
4楼
编辑
引用
管理
ljchbhc
同意二楼版主的做法!
16-10-05 18:46
5楼
编辑
引用
管理
woshigoutou
谢谢大家 不接
16-10-05 20:07
6楼
编辑
引用
管理
aaxin2008
接完大地,零式位,为什么不好
16-10-05 20:17
7楼
编辑
引用
管理
wenquan753
我们公司的西门PLC都是接地的
专门的设备接地
16-10-05 21:20
8楼
编辑
引用
管理
mjinbao
看2楼、7楼的回复,那这个接地是不是抗干扰用的,则应当如3楼所说。
16-10-05 23:52
9楼
编辑
引用
管理
lizhengchao
我用的、见到的都没接
16-10-06 08:26
上一页
下一页
工控新闻
医疗IVD国产化新突破, 研华实现RK3588与银河麒麟平台级适配
西克新品速递 | DT80-Ethernet接口中距测距传感器
西门子与北数所达成战略合作
工业智能体集中爆发!慕尼黑上海电子生产设备展开幕,见证电子制造从“自动化”向“自进化”跃迁!
长春制博会观察:中国制造业加速智能化转型
新品!从MINI到工业板:米尔T153开发板工业场景全覆盖
一键下载 |西克《移动式工程及农林机械设备的自动化趋势》电子手册
追求卓越新征程——图尔克年会在山城重庆启幕
更多新闻资讯