主题:求各位大神指导莅临指导下L系列CC-LINK
点击:1016 回复:11
楼主
编辑
引用
管理
执着pztcDhcc
求各位大神指导莅临指导下L系列CC-LINK和FX3U的CC-LINK怎么通许?参数是怎么设置的?L系列型号是LJ61BT11-CM,,FC3U的CC-LINK型号是FX3U-64CCL。
最后修改:
2016/10/5 10:27:43
16-10-04 14:01
1楼
编辑
引用
管理
执着pztcDhcc
显示网络模块设置错误。。
最后修改:
2016/10/4 16:27:17
16-10-04 14:40
2楼
编辑
引用
管理
626248971
远程寄存器可以设置W 么?
16-10-04 16:10
3楼
编辑
引用
管理
执着pztcDhcc
手册上的说明就是这样的,
16-10-04 16:25
4楼
编辑
引用
管理
fumz78
改成远程设备站试下。
16-10-04 21:33
5楼
编辑
引用
管理
fumz78
另外主站和从站上那些拨码设置有没有问题
16-10-04 22:00
6楼
编辑
引用
管理
五虎上将jYwH
参数站号与拨码开关是否一致呢?网络通讯线检查了吗?
16-10-05 10:04
7楼
编辑
引用
管理
执着pztcDhcc
有FX3U-64CCL用户手册吗?在官网上找的全是英文版本的,实在是看不懂了
16-10-05 10:25
8楼
编辑
引用
管理
执着pztcDhcc
主站上没有拨码开关,,FX3U-CCL上面有拨码开关,,有FX3U-CCL说明书吗?官网上找来的全英文版本的,没法看啊。
16-10-05 10:30
9楼
编辑
引用
管理
努力瑞
我觉得是你参数设置错误,还有拨码开关错误!看看程序和设置拨码开关这两个问题吧!上次编了一个16CCLINK也搞了很久才成功,熟悉之后也很简单了!
16-10-06 16:47