登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:自耦降压启动柜线路求高手指教
点击:1397 回复:15
楼主
编辑
引用
管理
云风NlKvzVIC
图中,手动时时间继电器为何失效,按照图是时间继电器线路都接通,可以用,但实物是时间继电器失效,必须按开关sb2中间继电器KA才通电,是图不对,还是实物修改了
16-09-29 22:56
1楼
编辑
引用
管理
243604901
图和实物可能有区别,你对照看看就清楚了
16-09-29 23:18
2楼
编辑
引用
管理
liujiandong7
应该是图画的有问题,应该是时间继电器前面加个自动转换的点就对了。
16-09-30 03:06
3楼
编辑
引用
管理
yejingmao
看了好几遍,应该图的问题,你可以按图对照查线下,只要有标号很好查,没几条线
16-09-30 08:16
4楼
编辑
引用
管理
yzl1981000
看图好像是QC手动、自动接线反了,你打到手动看看会不会自动起来。
16-09-30 08:37
5楼
编辑
引用
管理
chency_2008
看你这个图的QC转换开关有一组是串联在二次回路里,你的组合开关(转换开关)接点图看过没有?按图分析33、34这组不管是手动还是自动,都应该是长通状态,要不然有一种功能二次控制回路就没有电源了;
最后修改:
2016/9/30 8:40:14
16-09-30 08:39
6楼
编辑
引用
管理
云风NlKvzVIC
就是对照实物也没有差出来,才解不开这个结呀
16-09-30 19:08
7楼
编辑
引用
管理
mjinbao
为什么会查不出来,是线路走向不好找吗?
或者亦可以测量,比如手动位置时,看KT触点右端、与KA线圈左端是否连通;又,选择开关是什么情况。
而手动时用按钮控制时间,而不用时间继电器,也说得过去;
那样,可以不受时间继电器的限制。
16-09-30 20:37
8楼
编辑
引用
管理
15163456633
手动处41号线可能是和33号相连的
16-09-30 21:00
9楼
编辑
引用
管理
243604901
引用
云风NlKvzVIC
在 2016/9/30 19:08:23 发言
【内容省略】
肯定有和图不一样的地方,你仔细找
16-10-04 18:39
上一页
下一页
工控新闻
1—2月份规模以上工业企业利润实现较快增长
万德电气:跑出高效电机产业高质量发展加速度
政企联动 | 台达成功举办 2026 专场供需对接会 共筑绿色智造与产业协同新生态
工业智能体集中爆发!慕尼黑上海电子生产设备展开幕,见证电子制造从“自动化”向“自进化”跃迁!
Vision China 2026上海启幕,华北工控精彩亮相W4号馆4817
双轮驱动 人工智能与新能源共塑制造业新图景
长春制博会观察:中国制造业加速智能化转型
智赋食饮新局:《威图赋能食品饮料行业高效可持续发展白皮书》发布会即将开启!
更多新闻资讯