点击:1687 回复:29

机器用多久了,是不是储能电容容量减小了。
16-09-29 16:12
这种现像,排除了线接触不良,负载无问题后一般都是大电容储能电容容量变小了。买个数字电桥一测就有结果了。
16-09-29 20:59

引用 596634858 在 2016/9/29 20:59:05 发言【内容省略】

万用表不能测量吗
16-09-30 08:26
1、变频器检测电路故障
2、供电电源容量不足
3、供电电缆线径过小或供电线缆太长
16-09-30 09:05

引用 xlian 在 2016/9/30 9:05:45 发言【内容省略】

第一条有可能,其余排除
16-09-30 09:27
,可能负载过大,
16-09-30 13:48
预充电没有被旁路
16-09-30 21:03

引用 gk_0 在 2016/9/30 9:27:50 发言【内容省略】

第一条也无可能,因为已经测量母线电压确实较低:420V。
16-09-30 22:12
如不愿意拆变频器机壳,可以:
1、测一下交流电源静态和启动过程的电压变化;
2、测一下母线静态和启动过程的电压变化。
16-09-30 22:17
把变频器里面几个大容量的滤波电容更换就好了。
万用表一般测量电容容量,顶多只能测几百至一两千微法,再大就不能测了,所以用万用表测变频器的主电容容量,万用表的档位不给力呀。
16-10-01 00:36