主题:三菱FX3U脉冲输出计数问题。
点击:5584 回复:10
楼主
编辑
引用
管理
hanyongmin
怎么读出三菱FX3U的控制伺服过程中,Y0和Y1发出的脉冲数吗,脉冲数怎么清零。
16-09-25 19:33
1楼
编辑
引用
管理
fumz78
这两个点对应当前值地址是D8340 D8350,执行回原点指令,完成后当前值会清零。
16-09-25 20:26
2楼
编辑
引用
管理
hanyongmin
我读了一下,D8340,d8341 中没有数字
16-09-25 20:28
3楼
编辑
引用
管理
twtynijj
特殊寄存器D8340 D8350,原点回归下降沿时会清0 也可以程序DMOV清0
16-09-25 20:31
4楼
编辑
引用
管理
hanyongmin
应该能读出数值的啊,结果显示,D8340中是-1,脉冲发生时,不见D8340中的数值有任何变化,还需要 其他读出数值指令吗,????
16-09-25 20:35
5楼
编辑
引用
管理
hanyongmin
伺服电机转的时候,应该监控到D8340中的数值变化啊,结果没有任何反应,。?????
16-09-25 20:38
6楼
编辑
引用
管理
fumz78
这个地址32位的,按32位监控
监控没有变化,你那不是正品?
16-09-25 22:52
7楼
编辑
引用
管理
信吕接近开关
D8340,d8341
16-09-25 23:21
8楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
楼主监控数据不对吧,数据为32位,起始地址Y0脉冲数D8340,Y1脉冲数D8350,
16-09-26 00:40
9楼
编辑
引用
管理
hanyongmin
今天试一下,我就用了一个比较指令来观看》= D8340 K2000的值,结果是-1