登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:75t行车故障
点击:1570 回复:21
楼主
编辑
引用
管理
15163456633
今天下午接到电话,料场75t龙门吊主钩有时不起,上到驾驶室让司机操作,发现联动台打到上升的时候有时会启动不起来,有时启动起来接着停下,有时又能正常工作,下降时也是如此,电机并没有缺相的声音。去配电室看一下,发现切除继电器吸合了,上升接触器动一下就断开了,下降的时候切除也是吸合的下降接触器动一下也断开了,好像没自保住一样,大家分析下是哪的问题呢
16-09-24 18:54
1楼
编辑
引用
管理
李也
查甩阻接触器的常闭点,有常闭点接触不好了估计
16-09-24 18:59
2楼
编辑
引用
管理
15163456633
切除继电器能正常吸合说明联动台处闭合开关是没问题的,当时发现上升下降接触器是西门子机械连锁的,中间正好是上升下降自锁辅助触点,是不是连锁器坏了,造成自锁点有时接触不着
16-09-24 19:05
3楼
编辑
引用
管理
15163456633
自锁点和一个切除的常闭并联的,有时会出现其他切除吸住不释放的时候造成动作冲击大,甚至跳过流。
最后修改:
2016/9/24 19:21:44
16-09-24 19:13
4楼
编辑
引用
管理
chenqing309
控制线路接触不良,查下振动大的地方,及接头处
16-09-24 19:17
5楼
编辑
引用
管理
919355607
查一查保护 互锁等信号
16-09-24 19:41
6楼
编辑
引用
管理
yzl1981000
有图纸就好查,不然就有点麻烦了。
16-09-24 20:16
7楼
编辑
引用
管理
liuhuoaaa
顺着线路查呗
16-09-24 20:27
8楼
编辑
引用
管理
wang4370
检察一下接线和触点,有没有虚接的地方。
16-09-24 20:55
9楼
编辑
引用
管理
15163456633
查出来了,是与接触器线圈连接的控制线松了,之所以有时不能吸合是因为其它接触器吸合时振动虚接,正反转时都有这个情况是因为同一根线并联过来的。汗啊,又换辅助触点又短接的折腾了好几小时
16-09-24 21:03
上一页
下一页
工控新闻
医疗IVD国产化新突破, 研华实现RK3588与银河麒麟平台级适配
西克新品速递 | DT80-Ethernet接口中距测距传感器
西门子与北数所达成战略合作
工业智能体集中爆发!慕尼黑上海电子生产设备展开幕,见证电子制造从“自动化”向“自进化”跃迁!
长春制博会观察:中国制造业加速智能化转型
新品!从MINI到工业板:米尔T153开发板工业场景全覆盖
一键下载 |西克《移动式工程及农林机械设备的自动化趋势》电子手册
追求卓越新征程——图尔克年会在山城重庆启幕
更多新闻资讯