登录
首页
变频器维修
回帖
发帖
正文
主题:LG SV055/075IG5A-4 面板运行频率正常,无输出
点击:815 回复:5
楼主
编辑
引用
管理
416259740
接到一台LG SV055/075IG5A-4 上电无规律报"变频过载",后经维修过载报警解决,但上模块后无输出,已确保用示波器测输出波型是正常的.参数恢复出厂也无用,会不会是IR2233J保护切断输出的那位老师修过,能否告知,IR2233J的工作条件.极屏蔽方法.谢谢
16-09-24 11:42
1楼
编辑
引用
管理
799676754
我修理一台四方E380-4T0037变频器时,发生了上模块后有频率显示而无输出的故障,检查发现是模块P、N引脚过孔在拆除时损坏了,焊接后背面不通。后从孔中穿入细铜丝从两面焊接后排除故障。请检查一下板子两侧模块同一引脚的焊接情况。
16-09-25 10:03
2楼
编辑
引用
管理
416259740
经检修,是IR2233J保护关断输出。
16-09-25 19:14
3楼
编辑
引用
管理
G8K6Q
你好,你那个无规律报过载怎么解决的
19-09-21 09:28
4楼
编辑
引用
管理
gku0223KKXxJ
SPWM波形封锁电路问题另外不知你的变频器是否有保险,如果保险坏了也会出这样的问题或频率信号无给定。
19-09-21 20:55
5楼
编辑
引用
管理
G8K6Q
你好,最后这个IG5A的变频器修好了吗
19-09-24 11:47