先看有没有外接人机界面;
然后把程序读懂了再说;
16-09-21 07:00
看一下人机界面,看一下这个的字节有没有用到
16-09-21 08:38
如果103.04是实在的输出,程序中确认没用到,触摸屏可以直接控制它吗?表示怀疑。
16-09-21 09:42
1、可能程序里有移位指令,对点输出进行控制。
2、触屏直接控制PLC进行输出。
最好把程序贴出来大家分析下。
16-09-21 09:51

qd

楼主吧程序上来看看
16-09-21 10:43
功能指令里有
16-09-21 10:57
欧姆龙CP1H的定位指令,100.0--100.7均可以包含,而这些输出点被4各轴瓜分但是你看不到直接输出线圈!!还有就是直接把输出做为字元件或者批处理等你均不能直观看到输出线圈
16-09-21 11:17
难道屏直接控制的输出。
16-09-21 12:31
你可以查一下103,如果有功能块的话在功能块找找
16-10-06 19:11
坐等楼下高手解答~~~⊙_⊙
17-05-25 21:08

上一页 上一页