登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:三相电机电源缺相,轻负载启动,电机往那个方向转
点击:2409 回复:40
10楼
编辑
引用
管理
李也
小电机阻抗比较大,缺相时间短没事
16-09-16 19:51
11楼
编辑
引用
管理
老兔子
三相电机缺相,等于单相电机没有启动绕组,只会产生脉动磁场,哪个方向阻力小就选那个方向转。
或者受到哪个方向的助力就往那个方向转。
16-09-16 20:18
12楼
编辑
引用
管理
chenqing309
缺相电机的运行声音就异常了
16-09-16 21:01
13楼
编辑
引用
管理
lizhengchao
电机声音没有感到异常,现场观察到反转一下,马上正传
16-09-17 08:04
14楼
编辑
引用
管理
wml0060
如果缺相,轻载或空载时,三相异步电动机通电后的转向与受力的方向有关;重载时转不动。
16-09-17 08:44
15楼
编辑
引用
管理
919355607
缺相还会转吗?
16-09-17 15:18
16楼
编辑
引用
管理
lizhengchao
轻载可以转
16-09-17 15:27
17楼
编辑
引用
管理
1522615606
这还怪了,一会反一会正。
16-09-17 15:37
18楼
编辑
引用
管理
liujiandong7
缺相一般是不能启动的,但是在外力的作用下可以启动,但是与给的力的方向有关
16-09-17 17:27
19楼
编辑
引用
管理
kdrjl
三相电机缺相,如果是空载,就是等于一个单相电机没有启动绕组。所以没必要纠结他往那边转,你想往那边转,提前给一个外力,让他有自由滑行转动,然后给电,他就往那个方向转了。前提条件,电机是空载或轻载,带载以后就没戏了。外部加一个启动电容,转起来以后再把它脱开。啊,真麻烦了。