主题:欧姆龙定时器问题
点击:1498 回复:10
楼主
编辑
引用
管理
FORELF
TIM指令,100ms时基BCD格式,通过触摸屏给设定值,当设定值在0~9时工作正常,当大于等于10时就不动作了。
不知道问题出在哪里?请教熟悉的朋友,谢谢。
16-09-14 11:31
1楼
编辑
引用
管理
ytleaderplc
触摸屏是bcd格式吗
16-09-14 11:44
2楼
编辑
引用
管理
FORELF
触摸屏用的二进制。
16-09-14 12:03
3楼
编辑
引用
管理
alan3
触摸屏也改成BCD格式的试试,我之前也是格式不对定时器会报错
16-09-14 12:28
4楼
编辑
引用
管理
fujifa
引用
FORELF
在 2016/9/14 12:03:49 发言
【内容省略】
那就问题来了。
例如,触摸屏输入的是10,那么转换为16进制就是A,对于BCD定时器来说,设定值A就是非法数据。
如果你设定数据是16,那么BCD定时器肯定作为10S来执行的,你不执行的原因是产生了非BCD数据,A~F是非法数据。
16-09-14 12:38
5楼
编辑
引用
管理
知道一点
引用
FORELF
在 2016/9/14 12:03:49 发言
【内容省略】
问题就在这儿
16-09-14 13:24
6楼
编辑
引用
管理
FORELF
明白了,非常感谢,有空试试。
16-09-14 15:29
7楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
欧姆龙的时间继电器有BCD格式,也有BIN格式
16-09-14 17:15
8楼
编辑
引用
管理
18521517903
触摸屏用的二进制,当然不行,主要是对设备性能不清楚,手册多看下
16-11-03 13:46
9楼
编辑
引用
管理
1158280321
cpu什么型号的
16-11-03 14:02