主题:威纶 和和plc做倒计时显示已经计时问题
点击:4349 回复:17
楼主
编辑
引用
管理
evanlei
倒计时100min,plc里设置好T0,从HMI输入时间(min),再乘以60后给T0计数,到时间后T0闭合
但是因为时间太长,不能在屏幕上显示已经计的时间,这样很不方便,不知道已经计了多久时间,有什么办法能将已经发生的时间显示出来呢?
16-09-04 20:24
1楼
编辑
引用
管理
13801509984
可以自己做定时程序,不用定时器
16-09-05 07:49
2楼
编辑
引用
管理
xlian
T作时基、C或D计数;倒计时就做减计数
16-09-05 08:05
3楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
要求精度高可以读取系统时钟与设置目标值进行运算处理,这样不受扫描时钟影响
16-09-05 08:21
4楼
编辑
引用
管理
PLC-hmi
条件通了,开始计数。秒 分依次显示就行了
16-09-05 08:21
5楼
编辑
引用
管理
wushulin
不要用计时器,用减法指令,想怎么做就怎么做。
16-09-05 08:44
6楼
编辑
引用
管理
tigermu
人机里读T0的值,然后在人机里转换下时间。
16-09-05 08:55
7楼
编辑
引用
管理
MIC小赖
干嘛费用定时器。。。。定义一个word,开始计时时就是把设定值映射到这里,然后用一秒脉冲做条件去做减法。。一秒减1。其它的你自己想想呗。
16-09-05 09:00
8楼
编辑
引用
管理
YXBK
简单点用分钟脉冲,三菱的是M8014
M8014 INCP D200
SUB K100 D200 D10
D10就是倒计时了
16-09-05 09:31
9楼
编辑
引用
管理
evanlei
??大家真是太厉害了,越学知识越少了
受教了各位前辈!
16-09-05 19:22
上一页