登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:空气开关跳闸是选型不对还是买到假货?
点击:1978 回复:29
20楼
编辑
引用
管理
wodegk965
可以先检查设备电路是否出故障。
16-09-02 13:05
21楼
编辑
引用
管理
877476825
照明用c系列,电机用D系列。我一般这么用。
最后修改:
2016/9/2 20:35:25
16-09-02 20:35
22楼
编辑
引用
管理
step1
引用
wodegk965
在 2016/9/2 13:05:46 发言
【内容省略】
我开始还以为变频器出问题了,换了没用,根据我的经验后面的线路短路一般变频器报警而不是送电跳闸
16-09-02 21:06
23楼
编辑
引用
管理
gzlsj
启动电流倍数不一样
16-09-03 08:16
24楼
编辑
引用
管理
cl_long
2.2kw的电机选用c32.(c表示照明,d表示动力。32是额定电流)。选型大了不是点吧点,这样都过流跳闸,空开多半有问题。而且你们的选型也不对
16-09-06 23:24
25楼
编辑
引用
管理
lizhengchao
选型不同才是主要原因,D系列和C系列用途不一样
16-09-07 08:11
26楼
编辑
引用
管理
243604901
开关质量问题
16-09-07 08:46
27楼
编辑
引用
管理
gf2003129
这个还真没注意过,公司一般都用D 系列的,要是带电机不管有没有变频器,都用的西门子马达保护开关。3VU 系列的
16-09-07 09:44
28楼
编辑
引用
管理
step1
国产品牌这么靠不住? 一个断路器都做不好?太让人失望了吧, 我不说要很准确, 动作电流有点偏差没关系, 反正做短路保护, 我4KW的负载配C63,2.2KW配C32,都不能保证不跳, 这个偏差也太大了吧? 要不是因为我后面还有开关和保护, 我都不敢相信和判断是你的断路器的问题啊
16-09-07 10:32
29楼
编辑
引用
管理
yanwen0227
选型很主要,质量也是关键的啊!
16-09-07 11:07